厨房设备灭火装置 XF498-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.11 驱动器

5.11.1 驱动力
    驱动器的驱动力应符合GA61—2010的规定。
5.11.2 工作可靠性
    按6.17.5规定的方法进行可靠性试验,驱动器动作应准确、灵活,不应出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外)。试验后驱动力应符合5.11.1规定。
5.11.3 耐腐蚀性能
5.11.3.1 耐盐雾腐蚀性能
    按6.12规定的试验方法进行盐雾腐蚀试验,驱动器及其附件应无腐蚀损坏。试验后驱动器的驱动力不应下降,进行一次常温下的工作可靠性试验,结果应符合5.11.2的要求。
5.11.3.2 耐氨应力腐蚀性能
    按6.13规定的方法进行氨应力腐蚀试验,驱动器及其附件不应有裂纹、损坏。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475