厨房设备灭火装置 XF498-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.7 燃气联动阀

5.7.1 结构
    燃气联动阀应选用获得市场准入且经检验合格的产品,并应能与装置联动。
5.7.2 密封
    按6.15.1规定的方法进行气压密封试验,试验期间燃气联动阀的各密封部位应无气泡渗漏现象。
5.7.3 强度
    按6.16规定的方法进行液压强度试验,试验期间燃气联动阀阀体不应有渗漏、变形或损坏。
5.7.4 耐腐蚀性能
5.7.4.1 耐盐雾腐蚀性能
    按6.12规定的试验方法进行盐雾腐蚀试验。试验后燃气联动阀不应有明显的腐蚀损坏,其密封性能应符合5.7.2的规定。
5.7.4.2 耐氨应力腐蚀性能
    按6.13规定的方法进行氨应力腐蚀试验。试验后燃气联动阀不应有裂纹、损坏,其强度性能应符合5.7.3的规定。
5.7.5 工作可靠性
    按6.17.3规定的方法进行工作可靠性试验,试验时燃气联动阀应动作灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏,试验后其密封性能应符合5.7.2的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475