建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-2018
F.1 一般规定
F.1.1 试验辅助设计应符合下列规定:
1 在试验进行之前,应制定试验方案。试验方案应包括试验目的、试件的选取和制作,还应包括试验实施和评估等所有必要的说明。
2 制定试验方案前,应预先进行定性分析,确定所考虑结构或结构构件性能的可能临界区域和相应极限状态标志。
3 试件应采用与构件实际加工相同的工艺制作。
4 按试验结果确定设计值时,应考虑试验数量的影响。
F.1.2 应通过换算或修正系数考虑试验条件与结构实际条件的不同。换算系数η应通过试验或理论分析确定。影响换算系数η的主要因素应包括尺寸效应、时间效应、试件的边界条件、环境条件、工艺条件等。
目录
上节
下节
- 上一节:附录F 试验辅助设计
- 下一节:F.2 试验结果的统计评估原则