锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
返 回
变小
变大
底 色

15.3 安全防护措施

15.3.1 下列区域应设置可燃气体报警仪:
    1 室内液氨钢瓶贮存和计量处;
    2 室内布置的氨分解制氢气装置的氮气和氢气混合气体储罐上方或使用氢气钢瓶的上方;
    3 帘子布浸胶车间采用天然气作为烘干加热燃料时,在天然气点火装置和调压站阀组的上方:
    4 聚合装置干燥单元氮气循环系统的除氧器(加氢纯化器)上方;
    5 布置在聚酰胺56聚合车间成盐装置可能有戊二胺泄漏的设备上方;
    6 聚酰胺56聚合车间助剂调配区可能有戊二胺泄漏的设备上方;
    7 需要加氢纯化氮气的纯化装置上方;
    8 采用天然气作为燃料的热媒炉燃烧器点火处。
15.3.2下列区域应设置有毒气体检测探头,报警仪应设置在控制室或操作人员值班室:
    1 锦纶6聚合车间的液氨钢瓶上方;
    2 帘子布浸胶车间的甲醛水溶液储存间或其仓库的下方;
    3 帘子布浸胶车间的胶料调配间。
15.3.3 下列区域应设置急停拉绳:
    1 锦纶短纤维后处理车间牵伸卷绕机旁;
    2 帘子布浸胶车间浸胶、烘干机旁;
    3 帘子布织布机卷布处。
15.3.4 下列生产区域应设置视频监控系统:
    1 聚合物熔体取样处;
    2 存放或使用有毒有害化学品处;
    3 铸带切粒机的铸带头处;
    4 液态CPL卸车区;
    5 反应器、萃取塔、干燥塔的视镜处;
    6 槽车过磅的地中衡处。
15.3.5 锦纶短纤维卷曲机上应设置触感式止停设施。
15.3.6 液氨钢瓶的计量处宜设置事故水池,液氨钢瓶上方应设置水喷淋设施。
15.3.7 液氨钢瓶存放间和甲醛水溶液储存间的室外安全区应配置包括正压呼吸式防毒面具、防护服、防护手套等在内的现场防护器材。
15.3.8 聚合装置VK管和萃取塔的取样口和高温废渣排放口附近应设置高温警示标志和防烫伤面罩。
15.3.9 电加热器、翅片式散热器(热媒空冷器)、蒸汽牵伸机、 CPL槽车卸车蒸汽管道、单体回收高温废渣排放处、更换的纺丝组件拆卸处等高温设备或管道周边应设置栏杆或警示标志。
15.3.10 纺丝油剂调配间、短纤维卷绕间和后加工车间有可能撒漏油剂的地面和钢平台应做防滑处理。
15.3.11 甲醛水溶液贮存间和液氨钢瓶(氨水)贮存间的电气开关和排风开关应设在贮存间外,并应根据可能释放的有害气体与空气的相对密度,在墙的上部或下部设置防爆排风机。
15.3.12 采用粉料投料方式进料的设备应设置负压抽吸排气系统。
15.3.13 布置在室内的氨分解制氢装置应采用防爆型机械通风,屋顶不得有气体聚集死区,且在房屋最高处应设排气洞口。
15.3.14 经常操作、检查的设备应设有操作平台、梯子及操作保护栏杆等。梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应采用网格钢板或设置防滑措施。
15.3.15 使用天然气或汽油等易燃易爆物的罐区和阀组区应设置消除人体静电的设施。
15.3.16 高噪声车间应采取设置吸音板等降低噪声措施。
15.3.17 设备和管道全标志,涂安全色或识别符号设置应符合现行国家标准《安全色》GB2893、《安全标志及其使用导则》GB2894和《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231的有关规定。

条文说明
15.3.1 此类区域容易因误操作或事故而泄漏可燃气体。
15.3.2 由于甲醛气体比空气重,因此其检测探头应设置在房间的低处;而氨气比空气轻,其检测探头应设置在房间的高处。
15.3.3 由于此类转动设备辊组多,丝束或布面运行速度快,在巡检和处理缠绕过程中,极易发生将操作人员手臂、衣物及工具卷入运转设备中的危险,造成工伤事故。因此设置急停拉绳能以最短时间和最方便的方式停止转动的设备,保护操作人员的人身安全。
15.3.4 本条规定的目的是满足生产安全需要,及时发现事故。
15.3.5 本条规定的目的是防止处理故障时将操作人员的手卷入其中。
15.3.6 由于氨气泄漏产生强烈的刺激性和腐蚀性气体,并能形成爆炸性气体环境,而设置事故水池可将泄漏的液氨钢瓶推入其中,由事故水池的氢氧化钠稀溶液反应吸收氨形成氢氧化氨,从而防止氨气的大量扩散到空气中;同理,采用水喷淋的办法,也是用水来吸收空气中的氨气,以达到减少氨气在空气中的浓度的作用。
15.3.7 本条规定的目的是有利于事故时的紧急处置,防止急救人员的伤亡。
15.3.8 本条规定的目的是防止因意外时高温熔体对操作人员的烫伤。
15.3.9 本条规定的目的是防止烫伤操作人员。
15.3.10 因为有油剂的地面比较湿滑,容易造成操作人员滑倒及摔伤,故做此规定。
15.3.11 由于甲醛具有高毒性,且容易挥发;而氨水具有强刺激性且容易挥发。因此,为保证操作人员的人身安全,防止甲醛和氨水泄漏对操作人员的危害,应在室外安全区设置排风开关,保证操作人员进入房间前能先开启排风系统。
15.3.12 本条规定的目的是防止粉尘扩散恶化操作环境,影响操作人员的健康。
15.3.13 本条规定的目的是防止因氢气或氨气泄漏而产生爆炸危险气体环境。
15.3.17 对需要迅速发现并引起注意的场所及部位涂安全色、警告性标志等,以防发生意外事故。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475