8.5 控制系统配置
8.5.1 操作站的配置应符合下列规定:
1 应按操作区域、生产线、操作单元的划分来配置操作站;
2 应按过程检测、控制点数及其复杂程度配置操作站;
3 操作站的显示器宜采用22in至26in(1in=2.54cm)液晶显示器(LCD);
4 操作站应配置操作员键盘、硬盘、光盘驱动器、鼠标或球标。
8.5.2 操作站不具备组态、编程功能时,应配备工程师站,一套DCS应至少配备一台工程师站。
8.5.3 控制站应根据输入(输出)点数进行配置,并应根据检测控制点的数量和分布情况选择控制室集中或现场分散的数据采集模式。
8.5.4 控制站的中央处理单元、电源模块、通信系统、重要模拟控制回路的输入、输出卡应1:1冗余配置。系统包含服务器时,应采用服务器1:1冗余配置。
8.5.5 控制系统的输入/输出通道宜留有实际使用点15%~20%的备用通道,且宜保证各类型I/O卡有一块空卡;各种机柜(架)宜留有15%~20%的备用空间。
8.5.6 控制站的负荷应低于额定能力的60%,系统的通信负荷应低于额定能力的50%。
8.5.7 DCS控制系统宜在中央控制室的操作站配置报警打印机和报表打印机。
8.5.8 一分钟采样周期的历史数据贮存时间不应少于30d。
8.5.9 系统实时数据采集和处理周期应根据工艺操作要求确定,主生产装置的控制器应具备控制周期为0.1s的快速回路处理能力。
8.5.10 主生产装置和辅助生产装置的过程控制系统应采用不间断电源(UPS)供电,蓄电池供电时间不应少于30miri。
8.5.11 所有人机界面的外部数据接口均应采取操作访问权限限制措施,未经授权的用户不得使用移动存储设施。
8.5.12 操作监控层所有人机界面的外部数据接口均应处于禁止访问状态,只有在设备需要安装或维护时,可由授权用户解除禁用状态。
8.5.13 控制系统宜减少移动存储设施接口的配置,外部数据接口应设置安全防护装置。
8.5.14 过程控制系统网络与其他网络连接时应配置硬件防火墙设备。
条文说明
8.5.1 锦纶工厂的操作区域、生产线、操作单元一般划分如下:锦纶长丝装置按聚合、纺丝、捻织、加弹划分;锦纶短纤维装置按聚合、纺丝、后处理划分;锦纶工业丝按聚合、纺丝、捻织和浸胶划分;直纺熔体输送也可单独划分单元。
按过程检测、控制点数及其复杂程度配置时,操作站数量一般配置如下:50控制回路或800个检测、报警点以下可配置2台;(50~150)控制回路或(800~1500)个检测、报警点可配置3台~4台;(150~250)控制回路或(1500~3000)个检测、报警点可配置4台~6台;250控制回路或3000个检测、报警点以上可根据需要配置。
8.5.2 有的系统服务器兼作工程师站。