锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.2 物检室

7.2.1 物检室应布置在纺丝车间或加弹车间附房内,并应靠近产品待检区。
7.2.2 物检室设置应符合现行国家标准《纺织品 调湿和试验用标准大气》GB/T6529的有关规定,并应远离空调间、变配电室、热力站和机泵间等设施。
7.2.3 锦纶短纤维工厂可全厂设一个物检室。
7.2.4 锦纶长丝工厂和锦纶工业丝工厂的纺丝车间应设物检室,锦纶长丝工厂也可在纺丝车间和加弹车间分别设物检室。
7.2.5 物检室应根据功能分区。染色和干燥区应靠外墙单独设一房间,并应设排风和排水设施;判色间应与染色间相邻;烘箱间、含油分析间、天平间宜分别单独布置;仪器检测间宜布置在物检室的中心区域,并应控制温度和相对湿度。
7.2.6 高精度天平台座应采取隔振措施。
7.2.7 物检室应设置纤维中间品、纤维成品和纤维制品的物理分析和性能测试的设备和仪器。
条文说明
7.2.1物检室靠近产品待检区,有利于减少操作人员的劳动强度,及时取样。
7.2.2物检室分析间内的温度和湿度应符合国家相关标准的要求,以保证分析数据的准确。
7.2.3锦纶短纤维检测方法是每批按比例从包装里取样,测试工作量相对较少。因此,全厂可设一个物检室。
7.2.4锦纶长丝物理检测方法是每个丝筒都要取样做染色试验,其他指标每批按比例从丝筒上取样,测试工作量相对较大,测试指标也相对较多。因此,应在每个纺丝车间设物检室;对于大型锦纶长丝生产工厂,宜在纺丝车间和加弹车间分别设物检室,以方便检测。
7.2.5染色、干燥间湿热较大,靠墙布置有利于通风和排废水;判色间宜设计成避光的房间,以减少眩光的干扰;而仪器检测间对房间的温度、湿度有较高的要求,因此应尽量避免靠外墙布置,并按本标准第13.1.1条的规定控制温度和相对湿度。