煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
D.0.1 每批的抽检试块不应少于5块,随机选样,抽检和试验单应纳入质量保证资料项目内容。
D.0.2 根据现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定,结合煤矿井下的实际情况,预制混凝土块和料石加工要求及规格应符合表D.0.2的规定。
表D.0.2 预制混凝土块和料石加工要求及规格


D.0.3 预制混凝土块和料石规格的允许偏差,应符合表D.0.3的规定。
表D.0.3 预制混凝土块和料石规格的允许偏差