煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
14.5 卷材防水层工程
主控项目
14.5.1 卷材与胶结材料的材质、性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:每层检查一次。
检验方法:观察检查,检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
14.5.2 卷材防水层的层数、铺设和搭接方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:每层检查一次。
检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录。
14.5.3 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
检查数量:铺贴防水层前,全面检查一次。
检验方法:观察检查或抽查施工检查记录。
14.5.4 卷材防水层铺贴和搭接方法应符合设计要求,层间黏(或焊)结应牢固,密封应严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷,接缝应封严,且无损伤。
检查数量:防水层铺贴后全面检查一次。
检验方法:观察检查或抽查施工检查记录。
14.5.5 卷材防水层搭接宽度应符合设计要求,其允许偏差应为-10mm。
检查数量:防水层铺贴后全面检查一次。
检验方法:观察、尺量检查。
条文说明
主控项目
14.5.1~14.5.5 卷材防水层工程的质量验收标准是根据现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108、《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定制定的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.4 水泥砂浆防水层工程
- 下一节:15 井下安全构筑物工程