煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
返 回
变小
变大
底 色

13.2 井壁预制工程

主控项目
13.2.1 预制井壁的质量应符合钻井井壁设计和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。
13.2.2 对水泥、钢筋、钢板等原材料进场,应按其品种、规格、数量进行检查,水泥出厂超过3个月要进行复检。
        混凝土中掺用的外加剂的质量及其应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。
        检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告。
13.2.3 混凝土配合比应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定执行。
        检验方法:检查配合比设计、试验资料。
13.2.4 混凝土强度等级必须符合设计要求,每节井壁必须留置不少于一组标准养护试样。
        检查方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
13.2.5 混凝土中所用的粗、细骨料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的规定,水质应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。
13.2.6 首次使用的混凝土配合比应进行检查,其性能应满足设计配合比的要求。
        检验方法:检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告。
        混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果,调整材料用量,提出施工配合比。
        检验方法:检查含水率测试结果和施工配合比试验报告。
13.2.7 预制井壁的规格允许偏差应符合下列规定:
        1 井壁厚度应为0~20mm;
        2 井壁内半径应为-30mm~+20mm;
        3 井壁外径应为±20mm;
        4 上下法兰盘的不平行度应为0~10mm;
        5 节高应为±10mm。
        检验方法:实际量测。
条文说明
主控项目
13.2.1 按照钻井工程的主要内容可划分为井筒钻进、井壁预制工程、井壁漂浮下沉工程和固井工程四部分。预制井壁可分为钢筋混凝土井壁、单层钢板井壁、双层钢板井壁和锅底,混凝土强度要求高,施工难度大,其质量关系到井筒的安全使用。
13.2.4 本条为强制性条文。地面预制井壁的混凝土施工质量要求必须符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
13.2.7 对每节井壁内、外径,厚度、平整度、垂直度都应严格检查,对井壁内的预埋件,罐道梁、注浆管,对第一段高的壁内管和外侧的分流管,在井壁制作时,都要按设计要求施工,其质量符合规定。锅底的中心固定点,一定要测量准确,便于每节井壁找正。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475