煤矿井巷工程质量验收规范 GB50213-2010
9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
Ⅰ 主控项目
9.4.1 各种金属网和塑料网的材质、规格、品种应符合设计要求。钢筋网的网格应焊接牢固,钢丝网的网格应压接或绑扎牢固,网与网之间的搭接长度应符合设计要求。
检查数量:逐批检查。
检验方法:检查产品出厂合格证及出厂质量检验证明,并现场实查。
9.4.2 金属网、塑料网喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂应符合本规范第9.3.1条的规定;配合比和外加剂参量应符合本规范第9.3.2条的规定;抗压强度应符合本规范第9.3.3条的规定。
9.4.3 金属网、塑料网喷射混凝土支护井巷工程净断面规格尺寸允许偏差应符合本规范第9.1.5条的规定。
9.4.4 金属网、塑料网喷射混凝土的支护厚度应符合本规范第9.3.5条的规定。
Ⅱ 一般项目
9.4.5 金属网、塑料网喷射混凝土基础深度应符合本规范第9.3.7条的规定。
9.4.6 金属网、塑料网的保护层厚度不应小于20mm。
检查数量:按本规范附录B的规定选检查点。
检验方法:现场实查或抽查施工检查记录。
条文说明
Ⅰ 主控项目
9.4.1 金属网、塑料网是构成井巷工程支护体的主要材料之一,因此在出厂、进场时应检查、验收。
Ⅱ一般项目
9.4.5 因本规范第9.3.7条不对喷射混凝土表面平整度进行要求,故本条也不要求检测其表面平整度。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 喷射混凝土支护工程
- 下一节:9.5 钢架喷射混凝土支护工程