岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
返 回
变小
变大
底 色

17.1 一般规定

17.1.1 职业健康安全设计应满足安全生产评估文件及审查意见要求。
17.1.2 职业健康安全设计应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的原则,处理各项职业危害因素,并应提高生产机械化和自动化程度。
17.1.3 危及人身安全的环节应设置报警信号和防护装置。
17.1.4 消防系统、火气报警装置、紧急切断系统按钮、安全通道、安全门等安全设施的着色应符合现行国家标准《安全色》GB 2893的有关规定。
17.1.5 管道着色和符号应符合现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231的有关规定。
17.1.6 压力容器和压力管道设计应符合现行国家标准《压力管道规范工业管道》GB/T 20801、《工业金属管道设计规范》GB 50316和《压力容器》GB 150的有关规定。
条文说明
17.1.2 采用机械化生产,可有效降低工人的劳动强度,减少伤亡事故的发生。采用自动化生产,是通过电子计算机或控制器来控制各道生产工序机械设备自动进行生产的,由于操作者和生产设备在空间上得以分开,不仅消除了对健康的直接危害,有利于防止职业病的发生,而且使人身伤亡事故的危险性也大大地减少了。所以自动化程度的提高可使工作环境明显改善,对安全生产起到了重要保证作用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475