岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
9.4 成形过程自动控制
9.4.1 成形过程自动控制系统应包括成纤、集棉、铺棉、成毡、打褶、固化、冷却及切割工段的生产过程自动控制。
9.4.2 离心机附近应设置现场操作箱,面板应有离心机各辊轮的启停按钮,离心机移动按钮。
9.4.3 溜槽处应设置吹离风机启停现场按钮盒。
9.4.4 摆锤系统宜采用速度补偿控制系统。
9.4.5 生产线传动系统应在现场设置急停按钮,急停按钮应沿主线分散敷设,宜设置在各工段交界处;急停信号及生产线主要设备的安全信号触发时,应全线停车。
9.4.6 固化炉和横切装置应设置设备安全检测装置。
9.4.7 成毡机、打褶机、加压机、固化炉等带升降装置的设备应设置就地操作按钮,并应将升降装置的距离传感器信号接入中心控制系统。
9.4.8 固化炉热风控制系统应设置就地操作箱,远程操作信号应接入中心控制系统。
9.4.9 生产线设备间速度跟踪宜采用通信方式。
条文说明
9.4.4 速度补偿控制系统可自动调整摆锤的水平方向移动速度,以实现棉毡的均匀叠铺。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 熔制过程自动控制
- 下一节:9.5 公用站房自动控制