岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
9.2 配料系统自动控制
9.2.1 配料控制系统宜由可编程控制器(PLC)加操作员站组成,组态界面应显示各设备单元实时状态。
9.2.2 配料输送区应设置视频监控,配料控制系统应具备皮带跑偏报警及连锁停机功能,并应在中心控制室设置远程急停按钮。
9.2.3 配料控制系统应具有配方设置、称量管理、流程显示、故障报警、打印制表、历史数据管理等功能。
目录
上节
下节
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 熔制过程自动控制