岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.2 焦炭

7.2.1 焦炭宜选用一级铸造焦炭,并应符合现行国家标准《铸造焦炭》GB 8729的有关规定。
7.2.2 焦炭块度应根据冲天炉的规模选择,块径宜为60mm~140mm。
7.2.3 焦炭应采用库房存储。