民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录D 太阳能集热器结构计算方法

D.0.1 架空式屋顶系统的结构构件应按下列规定验算承载力:

    式中:S——荷载按基本组合的效应设计值;

          SE——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值;

          R——构件抗力设计值;

          γ0——结构构件重要性系数,可取0.95;

          γRE——结构构件承载力抗震调整系数,取1.0。

D.0.2 玻璃的强度设计值及其他物理力学性能应按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定采用,集热器所用到的5mm以下厚度的面板玻璃强度设计值(fg)应符合表D.0.2的规定。

表D.0.2  面板玻璃强度(N/m2)

    注:1 夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定;

        2 当钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时,表中数值应根据实测结果予以调整;

        3 半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃强度设计值的2倍,当半钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值2倍时,其设计值应根据实测结果予以调整;

        4 端面指玻璃切割后的断面,其宽度为玻璃厚度。

D.0.3 架空式屋面太阳能热水系统的风荷载应按下式计算。

    式中:wk——风荷载标准值(kN/m3);

          βgz——阵风系数,应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;

          μz——风压高度变化系数,应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;

          μs——风荷载体型系数,应按本标准第D.0.4计算确定;

          w0——基本风压(kN/m2)(按25年一遇的数值采用)应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。

D.0.4 风荷载体型系数μs应按下式计算:

    式中:μs0——按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中,计算围护结构构件及其连接件的风荷载局部体型系数;

          β——调整系数,根据不同形式的附加式屋面光伏系统构造,可按图D.0.4-1~图D.0.4-3分区域取值。

图D.0.4-1 无女儿墙平屋面

H-屋顶高度,B-建筑迎风宽度

注:图中的E取2H和B中较小值。

图D.0.4-2 带1.5mm高女儿墙平屋面

注:图中的E取2H和B中较小值。

图D.0.4-3 单坡屋面

注:图中的E取2H和B中较小值。

    1 对于平屋面上设置带倾角的附加式屋面太阳能热水系统,调整系数β可按下图分区域取值。

    2 对于双坡屋面上设置平行于屋面坡度的架空式屋面太阳能热水系统,调整系数按下图分区域取值。

D.0.5 若无法查明集热器的自重标准值,可按表D.0.5取值。

表D.0.5 集热器构件自重标准值

图D.0.4-4 双坡屋面

注:图中的E取2H和B中较小值。

D.0.6 民用建筑太阳能热水系统方阵的地震荷载计算在通常情况下,可按照等效静力法计算地震荷载,但当结构动力影响比较明显的时候,应该采用时程分析法对结构进行分析。

D.0.7 平板集热器面板的计算宜采用有限元法,也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的简化方法计算。

D.0.8 平板集热器的边框挠度不应大于其计算跨度的1/120。

D.0.9 支承结构由荷载标准值作用下产生的挠度应符合表D.0.9的规定。

表D.0.9 支承结构由荷载标准值作用下产生的挠度

D.0.10 预埋件的计算可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的简化方法计算。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475