民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法

B.0.1 太阳能集热器的年平均集热效率应根据集热器产品的瞬时效率方程(瞬时效率曲线)的实际测试结果按下式进行计算:

    式中:η——基于集热器总面积的集热器效率(%);

          η0——基于集热器总面积的瞬时效率曲线截距(%);

          U——基于集热器总面积的瞬时效率曲线斜率[W/(m2·℃)];

          ti——集热器工质进口温度(℃);

          ta——环境空气温度(℃);

          G——总太阳辐照度(W/m2)

          (ti—ta)/G——归一化温差[(℃·m2)/W]。

B.0.2 在计算太阳能集热器的年平均集热效率时,归一化温差计算的参数选择应符合下列规定:

    1 年平均集热器工质进口温度应按下式计算:

    式中:ti——年平均集热器工质进口温度(℃);

          t0——系统设计进水温度(贮热水箱初始温度)(℃);

          tend——系统设计用水温度(贮热水箱终止温度)(℃)。

    2  年平均环境空气温度应按本标准附录A查得,ta应取当地的年平均环境空气温度。

    3  年平均总太阳辐照度应按下式计算:

    式中:G——年平均总太阳辐照度(W/m2);

          JT——当地的年平均日太阳辐照量[J/(m2·d)],可从本标准附录A查得;

          Sy——当地的年平均每天日照小时数(h),可从本标准附录A查得。