民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
6.9 水压试验与冲洗
6.9.1 太阳能热水系统安装完毕后,在设备和管路保温之前,应进行水压试验。
6.9.2 各种承压管路系统和设备应做水压试验,试验压力应符合设计要求。非承压管路系统和设备应做灌水试验。当设计未注明时,水压试验和灌水试验,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242执行。
6.9.3 当环境温度低于5℃进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
6.9.4 系统水压试验合格后,应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊为止。
条文说明
6.9.1 太阳能热水系统安装完毕后,在设备和管路保温之前,应进行水压试验是为了防止系统漏水。
6.9.2 本条规定了管路和设备的检漏试验要求。对于各种管路和承压设备,试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,水压试验和灌水试验,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。非承压设备做满水试验,满水灌水检验方法为满水试验静置24h,观察不漏不渗。
6.9.3 水压试验时采取防冻措施是为防止系统结冰冻裂。
6.9.4 水压试验合格后应对系统进行冲水,本条提出了冲洗方法和要求。