民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.2 基座

6.2.1 太阳能热水系统基座应与建筑主体结构连接牢固。

6.2.2 预埋件与基座之间的空隙,应采用细石混凝土填捣密实。

6.2.3 在屋面结构层上现场施工的基座完成后,应做防水处理,并应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。

6.2.4 采用预制的集热器支架基座应摆放平稳、整齐,并应与建筑连接牢固,且不应破坏屋面防水层。

6.2.5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件,在太阳能热水系统安装前应涂防腐涂料,安装中应及时涂刷并妥善保护。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定。

 

条文说明

6.2.1 基座用于固定太阳能集热器,关系到系统的稳定和安全。基座是关键部位,应与建筑主体结构连接牢固。尤其是在既有建筑上增设的基座,由于不是与原建筑工程同时施工,更需采取技术措施,与主体结构可靠连接。

6.2.2 基座上的预埋件顶面标高应符合设计要求。当有施工误差或误差较大时,将会采取措施解决,有时可能会在预埋件与基座之间出现空隙。要求该空隙应采用细石混凝土填捣密实,达到保护预埋件甚至基座的稳定。

6.2.3 一般情况下,太阳能热水系统的承重基座都是在屋面结构层上现场砌(浇)筑。对于在既有建筑上安装的太阳能热水系统,需要剖开屋面面层做基座,因此将破坏原有屋面的防水层。基座完工后,被破坏的部位需重新做防水。

6.2.4 通常集热器的支架材质为金属,并与集热器配套供应。支架需与基座固定。基座与屋面混凝土可同时浇筑,也可预制。采用预制的集热器基座应摆放平稳、整齐,并应与建筑连接牢固,且不得破坏屋面防水层。本条是对预制的集热器基座的要求。

6.2.5 实际施工中,基座顶面的金属预埋件的防腐多被忽视,影响了集热器支架与之焊接的质量,故本条对此加以强调。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475