民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
5.1 一般规定
5.1.1 太阳能热水系统设计应纳入建筑给水排水设计,除应符合本标准以外,还应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关规定。
5.1.2 太阳能热水系统设计应遵循节水节能、安全简便、耐久可靠、经济实用、便于计量的原则。
5.1.3 太阳能热水系统设计应合理选择其类型、色泽和安装位置,并应与建筑物整体及周围环境相协调。
条文说明
5.1.1 本条强调太阳能热水系统是由建筑给水排水专业人员设计,并符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的要求。在热源选择上是太阳能集热器加辅助能源;集热器的位置、色泽及数量要与建筑师配合设计;在承载、控制等方面要与结构专业、电气专业相配合设计,使太阳能热水系统设计真正纳入到建筑设计当中来。
5.1.2 本条规定了太阳能热水系统设计应遵循的一些原则,包括节水节能、安全简便、耐久可靠、经济实用、便于计量等。
5.1.3 本条从太阳能热水系统与建筑相结合的基本要求出发,特别考虑到对建筑物外观及环境的影响,强调太阳能热水系统设计应合理选择其类型、色泽和安装位置,并应与建筑物整体及周围环境相协调。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5 太阳能热水系统设计
- 下一节:5.2 系统分类与选择