14.2 材料

14.2.1 架空线引入的进户管应采用电工瓷管、阻燃型硬质塑料管、厚壁钢管或镀锌钢管。拆换地下引入的进户管,应采用无缝钢管或厚壁镀锌钢管。
14.2.2 室内明(暗)敷电管,除应采用规定的管材外,尚可采用薄壁电管、阻燃型半硬质塑料管。
14.2.3 电力电缆及电线的材质、绝缘、芯数等应满足现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。
14.2.4 接闪器、人工接地装置除应采用原有材质外,接闪杆应采用热浸镀锌圆钢或热浸镀锌钢管,接闪线(带)应采用热浸镀锌扁钢或热浸镀锌圆钢,水平接地体应采用热浸镀锌扁钢或热浸镀锌圆钢;垂直接地体应采用热浸镀锌角钢、热浸镀锌圆钢或热浸镀锌钢管。

 
条文说明
14.2.1 进户方式有架空引入和地下引入。进户管与户外雨水空气土壤接触紧密,易被敷设环境中介质腐蚀,所以本条对进户管材料提出要求。
14.2.3 导线的耐压和载流量是导线的重要特性指标。确保导线安全运行,才能保护生命财产的安全。