民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
返 回
变小
变大
底 色

10.5 外立面附加设施

10.5.1 建筑外立面附加设施修缮的设计,应采取下列措施:
        1 建筑外立面附加设施的安装面应坚实稳固,并应具有足够的承载力;对安装面强度不符合要求的,应采取相应的加固、支撑或减震措施;外保温墙面不宜安装建筑外立面附加设施;
        2 对外立面附加设施的锚固,应根据墙体实际情况,对锚固材料、锚固方式等细节进行相应设计,必要时应出具锚固节点详图;
        3 设计中的荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的要求取值,规范中未明确规定的荷载情况,荷载应按实际情况取值,并应注明取值依据;
        4 建筑外立面附加设施的设置不得占用公共人行道,沿道路、公共通道两侧建筑安装的外立面附加设施的底部距地面距离应大于2.5m;
        5 建筑物的出入口、内部过道、楼梯等公用部位不得安装除横牌以外的店招店牌、空调外机支架、晾衣架、窗台花架、雨篷、折叠式遮阳篷等附加设施。
10.5.2 空调外机及有关设施修缮的设计,应采取下列措施:
        1 建筑立面在有条件的情况下,宜统一增设空调外机承台板;增设空调外机承台板的设计,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土结构加固设计规范》GB50367的要求;
        2 承台板的布置应统一定位、统一高度,应横平竖直、布局美观、间距均衡,并应采取防止攀爬等安全措施;
        3 空调外机支架设计应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017和《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790的有关规定;支架应设计成紧贴墙面的刚性支架,支架的承载力不得低于空调外机自重的4倍,最小功率的空调其支架负载设计不得低于1800N;
        4 空调外机支架的安装面应坚固结实,应具有足够的承载能力,并应采取防止攀爬等安全措施;
        5 空调外机遮罩应根据外机分布情况灵活设计,遮罩水平高度、垂直位置宜统一;
        6 建筑沿街面空调机室内外连接管和冷凝水管宜加装套管,并应涂饰与所依附墙面相同色彩的涂料。
10.5.3遮阳篷、雨篷、晾衣架及窗台花架等外立面附加设施修缮的设计,应采取下列措施:
        1 外立面附加设施宜统一位置、形式与材质,并应与外立面协调;
        2 外立面附加设施的安装应牢固、结实,并应满足其实际使用的承载力要求。

 

条文说明
10.5.1 根据城市公共安全和市容环境管里的要求,建筑外立面附加设施的设置应遵循坚固结实、实用美观、安装可靠的原则要求。
        根据以往的工程经验,建筑外立面附加设施的安装面应是钢筋混凝土和大于200mm厚实心砖的外墙立面。
        根据建筑外立面附加设施“锚固”这一安装重要环节,需根据建筑墙体和饰面的实际情况,采用相应的锚固材料和方式。
        规定了建筑物出入口、内部过道、楼梯等公用部位不得安装附加设施的种类,在建筑物出入口仅可设置横牌形式的店招店牌,主要是出于消防安全和不影响居民正常生活、工作考虑。
10.5.2 空调外机承台板(钢筋混凝土搁板)的改造方法有着造价低廉、安全可靠度高、耐久性良好和外形统一美观的优点,但是承台板混凝土浇筑难度较大,且混凝土需要养护,施工周期较长。由于混凝土搁板承载力往往取决于植筋效果,因此钢筋在外墙中的锚固效果成了决定性因素。
        承台板的设置应防止人员在承台板之间攀爬,避免安全隐患。
        空调外机支架的设计,在考虑外机自重、施工荷载及风荷载等因素基础上,根据现行国家标准《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790及《钢结构设计标准》GB50017的规定,其支架的承载力不得低于空调外机自重的4倍,一般的空调室外机重量为40kg~50kg,所以最小功率的空调其支架负载设计不得低于1800N。支架应为刚性支架,确保支架和外机的稳固。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475