民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.6 屋架纠偏

8.6.1 屋架纠偏应符合下列规定:
        1 应拆除两面出屋顶山墙,放松檩条;
        2 应拆除屋面上的天窗、气楼和卸除瓦片等附属物;
        3 应检查屋架结构构件和檩条等,当发现腐朽时,应先进行补强;
        4 作为受拉连接用的檩条端部,应采用蚂蟥搭,连接应牢固;
        5 应对屋架间影响纠偏的障碍构件临时拆除,纠偏后应进行修复。
8.6.2 查勘设计时应对每榀屋架的杆件、节点进行检查,对腐朽、松动等部位应采取补强措施,纠偏施工时着力点应牢固可靠。
8.6.3 新增垂直支撑和水平支撑,或补强原支撑,应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的相关规定。