太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法

E.0.1 间接系统热交换器换热面积可按下式计算:
    式中:
    Ahx——间接系统热交换器换热面积(㎡);
    ηL——贮热水箱到热交换器的管路热损失率,可取0.02~0.05;
    Qhx——热交换器换热量(kW);
    ε——结垢影响系数,0.6~0.8;
    Uhx——热交换器传热系数,按热交换器技术参数确定;
    Δtj——传热温差,宜取5℃~10℃。
E.0.2 热交换器换热量可按下式计算:
    式中:
    Qhx——热交换器换热量(kW);
    k——太阳辐照度时变系数,取1.5~1.8;
    f——太阳能保证率(%),按本标准附录A选取;
    Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
    Sy——当地的年平均每日的日照小时数(h)。
E.0.3 太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量可按下式计算:
    式中:
    Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
    QJ——太阳能集热系统设计负荷(kW)。