网络工程设计标准 GB/T51375-2019
14 机房设计
14.0.1 网络设备应选择安装在便于与传送网连接、便于维护管理的通信机房内,机房设计应符合现行行业标准《通信建筑工程设计规范》YD 5003和《通信局(站)节能设计规范》YD/T 5184的规定。
14.0.2 机房的工作地、保护地、建筑防雷接地应符合现行国家标准《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689的规定。
14.0.3 设备安装应符合现行行业标准《电信设备安装抗震设计规范》YD 5059的规定。
14.0.4 设备机房的防火措施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。