市域快速轨道交通设计标准 CJJ/T314-2022
10.12 屏蔽门
10.12.1 地下车站屏蔽门的结构应能承受人的挤压和活塞风荷载的作用,应满足越行列车过站时的风荷载要求。
10.12.2 屏蔽门应具有在站台侧或轨道侧手动打开或关闭每一扇滑动门的功能。
10.12.3 屏蔽门应设置应急门,应急门的设置数量不应少于列车编组数;屏蔽门两端应设置工作人员专用工作门。应急门和工作门不宜受屏蔽门系统的控制。
目录
上节
下节
- 上一节:10.11 门禁
- 下一节:10.13 控制中心