智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

7.4 连续24h试运

7.4.1 完成启动受电阶段和带负荷试运阶段调试并确认设备均正确投运后,可进入连续24h试运。
7.4.2 连续24h试运阶段调试应包括下列内容:
    1 解决和处理试运期间出现的问题,并处理与调试有关的缺陷及异常情况;
    2 做好变电站试运记录,定期检查设备状态、统计运行数据。