智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

6.12 网络性能试验

6.12.1 在网络功能试验中,网络应具备优先传输、组播隔离等功能,并应符合下列规定:
    1 在优先传输功能试验中,对于配置网络跳闸的继电保护,对网络发送满负载的普通优先级报文,继电保护整组动作时间应满足技术要求;
    2 在组播报文隔离功能检验中,截取网络各节点报文,不应含有被隔离组播报文。
6.12.2 在网络可靠性试验中,模拟网络系统中任一节点或IED掉电、中断、中断恢复等情况,网络系统中非关联节点的运行不应受到影响,关联节点的运行不应出错、死机,在中断或掉电恢复后应能正常通信。
6.12.3 网络在重载情况下应正常工作,并应符合下列规定:
    1 在站控层网络加载试验中,对站控层网络注入各种负载报文,监视后台、数据通信网关机等客户端通信情况及交换机CPU负荷率,应满足设计要求;
    2 在过程层网络加载试验中,对过程层网络注入各种负载及各种组播地址的组播报文,多次测试相关保护整组动作时间、后台事件及监视交换机CPU负载率,应满足设计要求。
条文说明
6.12.1 本条规定了智能变电站优先传输功能、组播报文隔离功能等网络性能试验的要求。
    1 对于通过网络跳闸的智能变电站继电保护系统,对继电保护整组动作时间有严格要求,应设置报文优先级,以保证时间要求高的信息流优先传输。优先传输功能试验可验证继电保护动作时间和断路器反应时间是否正常。
    2 在智能变电站中GOOSE报文和SV报文都是采用组播方式在网络中传输,对于某一IED而言,一般只需要与特定的几个IED交换信息,需要对组播报文进行隔离,以避免接收到同一网络上所有IED发送的报文而造成不必要的资源开销,验证组播报文隔离功能对保证智能变电站二次设备的运行性能尤为重要。
6.12.2 在智能变电站中,网络运行可靠性是二次系统运行可靠性的重要基础,任一服务器、测控装置或任一网络节点中断,系统应工作正常,当服务器、测控装置或网络节点中断后恢复,系统也应正常。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475