智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
5.2 电子式互感器
5.2.1 电子式互感器试验应包括端子标志检验、一次端的工频耐压试验、准确度检验等,并应符合现行国家标准《互感器 第7部分:电子式电压互感器》GB/T 20840.7和《互感器 第8部分:电子式电流互感器》GB/T 20840.8的有关规定。
5.2.2 电子式互感器应进行极性测试,极性应与本体标识一致。
5.2.3 电子式互感器应进行自诊断功能测试,切断采集器电源或断开采集器与合并单元连接光纤,检查合并单元应告警正确,对应的采样值品质位应置位正确。
5.2.4 具有供能切换或传感元件切换的电子式互感器应进行切换试验,在切换过程中输出应正确。
条文说明
5.2.1 本条明确了电子式互感器的端子标志检验、一次端的工频耐压试验、准确度试验应按现行国家标准《互感器 第7部分:电子式电压互感器》GB/T 20840.7和《互感器 第8部分:电子式电流互感器》GB/T 20840.8执行。根据现行国家标准《互感器 第7部分:电子式电压互感器》GB/T 20840.7和《互感器 第8部分:电子式电流互感器》GB/T 20840.8关于例行试验的规定,通用例行试验适用于每台电子式互感器,包括端子标志检验、一次端的工频耐压试验、局部放电测量、低压器件的工频耐压试验、准确度试验、密封性能试验、电容量和介质损耗因数测量。工程应用中电子式互感器类型与结构各异,局部放电测量、密封性能试验、电容量和介质损耗因数测量仅在适用时进行,低压器件的工频耐压试验一般在设备组装前由厂家完成,可通过检查厂家的出厂试验报告代替试验,端子标志检验、一次端的工频耐压试验、准确度试验应按每台电子式互感器分别进行试验。
5.2.4 本条规定了具有激光供能与线圈取能切换功能的电子式互感器,在不同一次电流时采用不同传感原理的电子式互感器应进行切换试验,以验证在供能切换或传感切换过程中电子式互感器的输出是否正常,对于其他类型的电子式互感器不应进行切换试验。
5.2.4 本条规定了具有激光供能与线圈取能切换功能的电子式互感器,在不同一次电流时采用不同传感原理的电子式互感器应进行切换试验,以验证在供能切换或传感切换过程中电子式互感器的输出是否正常,对于其他类型的电子式互感器不应进行切换试验。
目录
上节
下节
条文说明