智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
3.0.7 电气设备的常规验收应符合现行行业标准《电气装置安装工程 电气设备质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~17及相关标准的有关规定。
3.0.8 智能变电站调试及验收应符合现行国家标准《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)GB 26860,以及安全生产法律、法规的规定,做好危险源分析和防范、调试及验收方案与安全交底工作。
3 基本规定
3.0.1 本标准规定的调试及验收范围为智能变电站的电气设备及系统。
3.0.2 智能变电站调试及验收的基本流程应符合下列规定:
1 智能变电站调试顺序应按组态配置、单体调试、分系统调试、启动试运进行,当系统结构为首次应用或与以往工程差异明显宜进行系统动模试验,系统动模试验宜按二次设备正常和异常情况进行;
1 智能变电站调试顺序应按组态配置、单体调试、分系统调试、启动试运进行,当系统结构为首次应用或与以往工程差异明显宜进行系统动模试验,系统动模试验宜按二次设备正常和异常情况进行;
2 智能变电站调试的验收顺序宜按工厂验收、现场验收、启动验收进行。
3.0.6 电气二次设备常规试验应符合现行国家标准《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》GB/T 13850、现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995及相关标准的有关规定。
3.0.3 被调试及验收的设备(装置)均应通过具有检测资质单位的型式试验。
3.0.4 调试及验收的测试仪器仪表应经检验合格并在有效期内。
3.0.5 电气一次设备本体常规试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148、《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147及相关标准的有关规定。
3.0.7 电气设备的常规验收应符合现行行业标准《电气装置安装工程 电气设备质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~17及相关标准的有关规定。
3.0.8 智能变电站调试及验收应符合现行国家标准《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)GB 26860,以及安全生产法律、法规的规定,做好危险源分析和防范、调试及验收方案与安全交底工作。
条文说明
3.0.1 本条界定了本标准的智能变电站工程调试及验收仅适用于智能变电站中的电气设备及相关二次系统。
3.0.2 本条规定了智能变电站工程的调试顺序和验收顺序。
1 智能变电站调试顺序按工程调试流程划分为组态配置、单体调试、分系统调试、启动试运等几个环节,当智能变电站系统结构为首次应用或与以往工程差异明显宜增加系统动模试验环节,系统动模试验宜按二次设备正常和异常情况两种进行。
1 智能变电站调试顺序按工程调试流程划分为组态配置、单体调试、分系统调试、启动试运等几个环节,当智能变电站系统结构为首次应用或与以往工程差异明显宜增加系统动模试验环节,系统动模试验宜按二次设备正常和异常情况两种进行。
2 智能变电站验收顺序按工程的验收地点及先后关系宜划分为工厂验收、现场验收、启动验收等几个试验环节,各环节先后顺序不能颠倒。
3.0.5 电气一次设备本体包括常规的电气一次设备和智能高压设备的非智能化部分,它们的试验项目属于常规试验,按照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148和《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定进行。
3.0.6 电气二次设备常规试验包括常规二次设备试验和智能二次设备的常规试验项目,它们试验内容与方法相同或相似,按照现行国家标准《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》GB/T 13850和现行行业标准《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995的有关规定进行。
3.0.7 电气设备的常规验收包括常规电气设备的验收和智能电气设备非智能化部分或常规项目的验收,按照现行行业标准《电气装置安装工程电气设备质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~17的有关规定进行。
