薄膜太阳能电池工厂设计标准 GB51370-2019
返 回
变小
变大
底 色

10.2 给水排水

10.2.1 下列场所应设置紧急冲身洗眼器,冲身洗眼器的服务半径不应大于15m:
    1 毒性、腐蚀性特种气体的储存间及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域;
    2 危险化学品储存、配制及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域。
10.2.2 给水、排水管道的管材应符合下列规定:
    1 给水管道的材质及接口应满足生产工艺对水质、水压、水温等的要求;
    2 排水管道的材质及接口应满足生产废水水质的要求。
10.2.3 生产废水、生活污水系统应分别设置。
10.2.4 生产废水收集系统宜设置通气管,通气管应高出屋面2m。
10.2.5 生产厂房屋面雨水排水的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定,并应符合下列规定:
    1 屋面雨水排水管道的排水设计重现期不宜小于10年;
    2 屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量;
    3 雨水管道不宜穿越洁净室,必须穿越时应采取防结露保温措施。
10.2.6 洁净室(区)内地漏等排水设施的设置应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。
10.2.7 对能溶于水且形成危害物的特殊气体间的消防排水,应设置收集设施并排入废水处理站处理后排放。
10.2.8 当设有废水收集槽且采用提升泵输送废水时,废水提升泵宜设置应急电源。

条文说明
10.2.1 本条是强制性条文,必须严格执行。本条规定了设置紧急冲身洗眼器的场所和服务半径。
    毒性、腐蚀性气体以及其他危险化学品通常会通过皮肤接触、眼睛接触对人体造成刺激、灼伤等伤害。因此在这类气体或化学品的储存、配制和其他可能产生泄漏并可能对人员造成伤害的区域,设置紧急冲身洗眼器可以最大限度地保证接触人员在去除污染源后尽快减轻毒性、腐蚀性气体及其他危险化学品对身体的伤害。
    紧急冲身洗眼器距离危险区的最大间距一般控制在10s步距之内,人的行走速度按照6km/h计算,10s时间行走的距离为16.7m。因此本标准确定了不大于15m的间距。
10.2.2 本条对薄膜太阳能电池工厂一般给水排水的管道材料提出要求。薄膜太阳能电池工厂的排水中往往含有各种腐蚀性或溶剂类污染物,因此,选择适当的排水管道材质和接口型式可以确保其耐腐蚀性,并避免因溶剂类污染物对某些管道粘接剂的溶解,进而使管道漏水。
10.2.3 生产废水、生活污水单独设置收集系统,是为了便于按照不同的废水处理工艺和排放标准进行处理。
10.2.4 设置废水通气管的作用包括:①将管道内的有害废气排入大气,避免了有害气体进入工作环境;②平衡废水收集管道内的气压,使管道排水畅通。由于薄膜太阳能电池工厂的屋面往往会设置废气处理塔等辅助设备,因此屋面经常会有工作人员活动,通气管高出屋面2m是为了减少通气管道排出的气体对工作人员的影响。
10.2.5 由于洁净室为恒温、恒湿环境,而雨水的温度是随室外气象条件不断变化的,因此,穿越洁净室的雨水管道进行防结露保温,可以防止雨水管道结露而影响洁净室环境。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475