5.1 厂址选择

5.1.1 厂址选择应符合国家和地区规划的要求,并应节约用地和合理用地。
5.1.2 厂址选择应对原料、辅助材料的来源、产品流向、废料处理、建设条件、道路交通条件、环境保护和其他因素进行调查研究,并应进行多方案技术经济比较确定。
5.1.3 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
5.1.4 厂址应具有工业企业规划所需要的场地面积和地形坡度。
5.1.5 厂址应具有满足生产、生活及发展规划需要的水源、气源和电源。
条文说明
5.1.4 因工艺需要,薄膜太阳能电池生产线通常为水平连续布置,且需要的生产区域面积很大。适宜的地形坡度有利于人、物流组织、竖向设计、土方平衡等,有效节省项目的建设投资及厂房的运行维护费用。
5.1.5 薄膜太阳能电池生产的特点是每天24h连续运转,水、电、气等消耗量较大,因此充足稳定的市政动力系统保障十分必要。厂房选址时需要考虑当地水、电、气的供应情况,特别需要充分论证电力供给能力,避免电力设施建设与工厂建设时间不匹配,对生产带来重大影响。