监狱建筑设计标准 JGJ446-2018
4.3 禁闭室
4.3.1 禁闭室应设置禁闭监室、值班室、预审室、监控室及警察巡视专用通道,并应符合下列规定:
1 禁闭监室开间宜为2.5m,进深宜为3.60m,室内净高不应小于4m,并应采用金属防护门。
2 禁闭监室内应设监控设施、铺位、水嘴、蹲便器。视频监控应设置在顶部,呼叫对讲宜设置在门侧;外窗窗台距地高度应大于3m;铺位应固定,高度距楼地面不宜大于0.3m;水嘴距地高度不应大于0.3m,控制开关应设在监室外。
3 禁闭监室应附设独立放风间,并应设金属防护门与禁闭监室连通,其净高不应小于3m,露天或临空部位应设金属防护网。
4.3.2 预审室不宜与禁闭监室相邻,室内警察、罪犯区域应分别设门,并应用金属防护栅栏隔离。
条文说明
禁闭室是监狱建筑中重要的监管建设内容,其功能组成和设施配备应满足监管建筑的管理要求。依据健康要求,放风间以室外建设为宜。根据监管要求和安全要求,并防止罪犯自残,禁闭室规定了室内净尺寸、门窗及设施设备的详细要求。
目录
上节
下节
条文说明