建筑木结构用阻燃涂料 JG/T572-2019
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 取样
    抽样、检查和试验所需样品的采取,应按GB/T3186的规定进行。
7.2 试件基材的尺寸与数量
    检测试件基材尺寸与数量应符合表2的要求。
表2 试件基材尺寸及数量
7.3 制样及养护条件
    试件的制备应按GB12441-2018中6.1.2规定的方法进行。涂层制备、养护均应在环境温度23℃±2℃,相对湿度50%±10%的条件下进行;理化性能试验也应在此条件下进行。
7.4 涂料的状态
    用搅拌器搅拌容器内涂料试样或按规定比例调配多组分涂料试样,观察涂料是否均匀、有无结块。
7.5 干燥时间
    按GB/T1728规定的指触法进行。
7.6 耐水性
    按GB/T1733-1993中9.1的规定进行。
7.7 耐冷热循环性
    按GB14907-2018中6.4.10规定的方法进行。
7.8 耐酸性
    按GB14907-2018中6.4.14规定的方法进行。
7.9 耐碱性
    按GB14907-2018中6.4.15规定的方法进行。
7.10 柔韧性
    按GB/T1731规定的方法进行。
7.11 附着力
    按GB/T1720规定的方法进行。
7.12 质量损失
    按GB12441-2018附录B规定的方法进行。
7.13 炭化体积
    按GB12441-2018附录B规定的方法进行。
7.1 4耐燃时间
    按GB12441-2018附录A规定的方法进行。
 