数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
返 回
变小
变大
底 色

7.4 单系统调试

7.4.1 单系统调试应分别调试数据采集主机与现场监控设备、集成子系统、系统平台之间的接口,通信应正常、数据应正确。
7.4.2 单系统调试应对本系统中的被监控设备进行点对点调试,并应符合下列规定:
    1 对被监控设备的监控数据的采集、传输、保存应准确、及时;
    2 应按系统监控点设计要求,对数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出逐一进行测试,并应记录调试数据;
    3 报警测试的内容和响应时间应满足设计要求。
7.4.3 单系统功能测试应满足设计要求。
7.4.4 各集成子系统所提供的接口协议应满足设计要求。
条文说明
7.4.1 单系统调试主要包括电气监控子系统、空气调节监控子系统、给水排水监控子系统、安全防范监控子系统、消防监控子系统及环境监控子系统等子系统的调试。