数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
返 回
变小
变大
底 色

7.2 调试前的准备

7.2.1 调试前应编制调试方案,并应包括下列内容:
    1 工程名称和概况;
    2 调试依据;
    3 调试项目和调试步骤;
    4 检测仪器配备情况;
    5 人员配备情况;
    6 进度计划。
7.2.2 设备通电前应进行检查,并应符合下列规定:
    1 应按设计要求检查确认已安装设备的规格、型号、数量;
    2 数据中心内的温湿度应满足产品要求,设备接地应良好,应满足设计文件要求;
    3 管路连接、线缆连接、设备安装、设备输入输出的交直流电源的电压等级应与设计相符,应满足设备开机调试要求;
    4 设备内的所有开关应置于断开位置。
7.2.3 各种有源设备应逐个进行通电检查,工作正常后方可进行单机调试。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475