数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
返 回
变小
变大
底 色

4.5 消防系统

4.5.1 火灾自动报警系统和消防联动控制系统应自成监控系统,并应能提供对外接口及协议,通信协议应满足综合监控系统的要求,同时尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
4.5.2 消防系统的监控内容应符合表4.5.2的规定。
表4.5.2 消防系统监控内容