数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
返 回
变小
变大
底 色

4.3 给水排水系统

4.3.1 管道、水泵和水箱的监控内容应符合表4.3.1的规定。
表4.3.1 管道、水泵和水箱监控内容

4.3.2 漏水检测系统应在数据中心的空调室内机、加湿器、水冷冷水机组、冷热水管路、阀门和给排水通道等部位敷设漏水传感器,实时监测数据中心的漏水情况。
4.3.3 漏水检测宜能准确定位漏水的位置,发出报警。
4.3.4 综合监控系统宜能对给水排水系统中的给水水质、流量进行实时检测。
4.3.5 强制排水设备的运行状态应纳入综合监控系统。

条文说明
4.3.2 水患会直接影响数据中心设备的正常运行,甚至造成数据中心运行瘫痪,因此需要对数据中心内漏水进行监测。漏水发生时,要及时联动电磁阀关闭进水管和开启排水管。漏水传感器有带状和点式两种。一般情况,要求带状感应绳围绕空调室内机、加湿器、水冷冷水机组、冷热水管路、阀门和给排水通道部分,当出现漏水时能及时发现,并能够准确定位漏水的位置。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475