数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
4.1 电气系统
4.1.1 高压配电系统的监控范围应包括高压开关设备、干式变压器。
4.1.2 高压开关设备的监控内容应符合表4.1.2-1的规定,干式变压器的监控内容应符合表4.1.2-2的规定
表4.1.2-1 高压开关设备监控内容

表4.1.2-2 干式变压器监控内容


表4.1.2-2 干式变压器监控内容

4.1.3 低压配电系统的监控范围应包括低压设备、UPS、直流系统、蓄电池组、配电列头柜和母线系统。
4.1.4 低压开关设备的监控内容应符合表4.1.4的规定。
表4.1.4 低压开关设备监控内容


4.1.5 UPS的监控内容应符合表4.1.5的规定。
表4.1.5 UPS监控内容

4.1.6 直流系统的监控内容应符合表4.1.6的规定。
表4.1.6 直流系统监控内容


4.1.7 蓄电池组的监控内容宜符合表4.1.7的规定。
表4.1.7 蓄电池组监控内容


4.1.8 配电列头柜的监控内容宜符合表4.1.8的规定。
表4.1.8 配电列头柜监控内容


4.1.9 母线的监控内容宜符合表4.1.9的规定。
表4.1.9 母线监控内容


4.1.10 柴油发电机组的监控内容应符合表4.1.10的规定。
表4.1.10 柴油发电机组监控内容


注:“○”代表不同状态下需要检查内容的选项标记。
4.1.11 照明系统应具有监测一般照明、备用照明和消防应急照明的开关状态的功能,宜具有对主要回路的开关控制功能。
4.1.12 防雷系统的监控内容应符合表4.1.12的规定。
表4.1.12 防雷系统监控内容


条文说明
4.1.1 数据中心供电可靠性要求较高,为防止其他负荷干扰,当数据中心用电容量较大时,要设置专用配电变压器供电;数据中心用电容量较小时,可以由专用低压馈电线路供电。
采用干式变压器是从防火安全角度考虑的。美国NFPA75(信息设备的保护)要求为信息设备供电的变压器应采用干式或不含可燃物的变压器。
4.1.2 因为电力运行管理要求,数据中心的高压开关设备监控以监测为主,根据运营及维护区域划分,采用直接采集或者系统数据交换方式。
4.1.4 低压开关设备的监控,除监测系统的供电安全外,可以根据能效分析及能量管理系统需求,采集分支馈电回路的各项信息。
4.1.6 直流系统主要包括采用直流电压为设备供电的系统,包括电压等级为240VDC、336VDC或其他规格的供电系统。
4.1.7 此处的蓄电池组指UPS蓄电池、直流电池蓄电池,不包括其他蓄电池。
4.1.9 此处的母线是指采用母线系统为机柜供电的系统。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4 监控范围
- 下一节:4.2 空气调节系统