C.0.1 拉穿试验方法用于测定单个锚栓在岩棉板中的拉穿力值。

C.0.2 试验设备及材料应符合下列规定:

    1 拉伸试验机精度不应低于1%,拉伸速度可控制在(20±1)mm/min,测力范围和行程应能满足试验要求;

    2 刚性板尺寸宜为350mm×350mm,刚性板一面应为平面,另一面带有与拉伸试验机相连接的装置;

    3 粘结材料应适用于粗糙表面,对岩棉和刚性板应无腐蚀。

C.0.3 试样制备与养护应符合下列规定:

    1试样应包含锚栓和岩棉板,岩棉板尺寸应不小于350mm×350mm,岩棉板厚度应为50mm;

    2 锚栓塑料套管在穿透岩棉板后,应将塑料套管下部切断露出金属钉;

    3 刚性板中心、露出金属钉的锚栓、岩棉板中心应位于同一轴线上,锚盘上表面与刚性板之间应设置隔离材料避免形成粘结(图C.0.3);

图C.0.3 拉穿试验试样示意
图C.0.3 拉穿试验试样示意

1—隔离材料,如薄膜;2—刚性板;3—胶粘材料;4—岩棉板;5—锚栓

    4 试样数量不应少于5个;

    5 试样应在温度10℃~30℃、相对湿度不低于50%的条件下放置不少于48h;

    6 记录试样制备信息,试样制备信息应包括岩棉板品牌、抗拉强度、密度、厚度和锚栓品牌、型号、锚盘直径、锚栓抗拉承载力标准值。

C.0.4 拉穿试验应按下列规定进行:

    1 将刚性板与试验机的上夹具连接;

    2 将露出的金属钉夹持在试验机的下夹具内,金属钉应位于夹具的轴线上;

    3 设定拉伸试验机的拉伸速度为(20±1)mm/min,启动拉伸试验机,对试样施加拉伸载荷至破坏;

    4 记录载荷、破坏状态、破坏部位及破坏类型,留存拉伸试验过程中的图像文档;

    5 破坏发生在试样边缘时,该试验无效;

    6 重复上述步骤至得到5个有效试验数据。

C.0.5 拉穿试验的试验结果计算应符合本标准附录B第B.0.5条的规定。

C.0.6 检测报告应包括下列内容:

    1 委托和生产单位;

    2 试样名称、编号、规格;

    3 试验依据、设备及试验日期;

    4 试样制备信息;

    5 试样数量;

    6 试验及计算结果;

    7 试验人员及单位。

条文说明

C.0.1 本试验方法参考ETAG 004中的拉穿试验,拉穿试验用于检测锚盘压板系统中锚栓在岩棉板中间区域抵抗静态荷载的拉穿力。试样将锚栓套管穿过保温材料,锚盘紧贴保温材料表面。试验中将保温材料固定,对锚栓杆件施加载荷,直至将保温材料 拉穿。记录岩棉板被拉穿时的载荷。

    本试验方法不适用于锚盘压网系统。

    在使用拉穿试验方法时,需结合本标准第5.2.5条和附录B静态泡沫块试验方法使用。

C.0.4 拉穿试验的破坏形态应是锚栓从岩棉板中被拉出,试样中间被锚盘拉出时形成一个贯穿的孔洞。如果试样中岩棉板的边缘部位出现分层、断裂、脱开等破坏,该试验应判定为无效。

    为确保试验的有效性,可增加试样的尺寸,如增加到500mm×500mm,并可采用木板条和金属夹或其他方式对岩棉板四周进行刚性约束(图16),以防止岩棉板试样在试验过程中产生分层。

图16 刚性约束试样示意

1—隔离材料,如薄膜;2—刚性板;3—胶粘材料;4—木板条;5—岩棉板;6—金属夹;7—锚栓
 