岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.2 施工条件

6.2.1 岩棉外保温工程施工环境应符合下列规定:

    1 施工期间以及完工后24h内,环境温度不应低于5℃;

    2 夏季应采取遮阳措施,避免阳光直晒工作面;

    3 施工时风力不应大于5级;

    4 雨天不应施工。

6.2.2 施工机具应准备齐全,吊篮或专用外脚手架应搭设牢固。

6.2.3 岩棉外保温工程施工前,应进行基层墙体检查或处理。基层墙体表面应洁净、坚实、平整,无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物,凸起、空鼓和疏松部位应剔除。基层墙体的表面尺寸偏差、立面垂直度、阴阳角方正度等指标应符合国家现行相关工程施工质量验收标准的规定。

6.2.4 既有建筑岩棉外保温工程施工前的基层墙面除应符合本标准第6.2.3条的规定,尚应符合下列规定:

    1 油渍及污染部分应清洗,起鼓、开裂的面层应剔除,由于拆除、冻害、析盐、侵蚀等所产生的损坏、孔洞应用聚合物砂浆修复;

    2 应在既有墙体表面进行胶粘剂与基层的拉伸粘结强度及锚栓抗拉承载力标准值的现场检验,根据检验结果审核所选用的岩棉外保温系统。

条文说明

6.2.1 环境温度和基层墙体温度过低会导致胶粘剂、抹面胶浆早期强度发展迟缓;大风可能破坏胶粘剂的初粘力;雨淋、雨水冲刷会冲走胶粘剂和抹面胶浆中的有效成分;夏季的直射阳光可能加速胶粘剂和抹面胶浆的水分蒸发,导致其强度降低或开裂,应采取遮挡措施或在脚手架上安装安全网遮阳。

6.2.2 岩棉外保温工程的施工工艺较为复杂,所用工具种类繁多,施工机具预先准备齐全有利于保证工程质量。

6.2.3 坚实平整的墙体基面是建立一个连接牢固、外观平整的外保温系统的基础。基层墙面应符合下列规定:

    1 主体结构施工单位应完成基层墙体找平层,经找平的基层墙体应满足国家现行相关施工质量验收标准的规定;

    2 墙面不应有残渣和脱模剂等附着物影响外保温工程粘结,墙面平整度超差部分应经剔凿或修补。

    此外,粘贴好的岩棉表面较难再做修整。前面打好基础,后面的工作才能顺利进行。

6.2.4 既有建筑在使用过程中加装的空调、护栏规格杂乱,临时管线里出外进,受污染、侵蚀的墙面影响粘结,基层状况复杂。在外保温分项工程开始前应提前做好调研和深化设计,做好基层墙体的强度测试工作,便于确定岩棉外保温系统的种类及构造。

 