农村生活污水处理工程技术标准 GB/T51347-2019
1 去除COD技术路线1
生物接触氧化池主要去除目标为COD和氨氮,可不考虑硝化液的回流。
2 去除COD技术路线2
在适宜布设生态单元的地区采用。污水处理站的主体技术采用自然生物处理技术时,生物处理单元宜采用厌氧生物膜,以有效降低后续自然生物处理单元的有机负荷,防止堵塞。
3 去除总氮技术路线
对于有脱氮要求的污水处理设施宜包括缺氧单元和好氧单元,并提供硝化液回流。
4 去除总氮总磷技术路线
自然生物处理和化学除磷可作为除磷的选用技术。
6.2 污水处理方式
Ⅰ 分户处理
6.2.1 分户处理可采用预制化装置。
6.2.2 厕所污水可采用就地处理或区域集中处理后资源化利用。
6.2.3 生活杂排水单独处理可采用自然生物处理后资源化利用。
6.2.4 分户处理可根据需求采用下列主要技术路线:
1 去除COD技术路线1
污水经过生物接触氧化单元处理达标后排放或资源化利用。
2 去除COD技术路线2
在适宜布设生态单元的地区,污水经过厌氧生物膜单元处理后再经自然生物处理单元处理达标后排放或资源化利用。
3 去除总氮技术路线
3 去除总氮技术路线
污水经过缺氧和好氧生物单元处理后排放或资源化利用。
Ⅱ 集中处理
6.2.5 集中处理可采用构筑物或预制化装置。
6.2.6 集中处理可根据需求采用下列主要技术路线:
1 去除COD技术路线1
污水经过生物接触氧化单元处理达标后排放或资源化利用。
2 去除COD技术路线2
在适宜布设生态单元的地区,污水经过厌氧生物膜单元处理后再经自然生物处理单元处理达标后排放或资源化利用。
3 去除总氮技术路线
污水经过缺氧和好氧生物单元处理后排放或资源化利用。
4 去除总氮总磷技术路线
污水经过缺氧和好氧生物单元处理后再经除磷单元处理后排放或资源化利用。
Ⅲ 纳入城镇污水管网处理
6.2.7 当村庄污水宜纳入城镇污水管网时,应将居民生活污水接入城镇污水管网,由城镇污水处理厂统一处理。
6.2.8 管道、检查井和泵站设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。
条文说明
Ⅰ 分户处理
6.2.1 预制化装置产品标准可参考现行行业标准《户用生活污水处理装置》CJ/T 441。污水处理装置的池壁应采用玻璃钢、增强型复合材料等材质,并达到表3的要求。
表3 污水处理装置池壁材料的主要技术参数

6.2.2 厕所污水浓度高,宜优先进行资源化利用。资源化利用需要进行处理时,可采用就地处理或区域集中处理。
6.2.3 生活杂排水中污染物浓度较低,可直接采用自然生物处理单元处理后排放或资源化利用。
6.2.4 关于分户处理主要技术及技术路线的规定。
1 去除COD技术路线1
生物接触氧化池主要去除目标为COD和氨氮。
2 去除COD技术路线2
在适宜布设生态单元的地区,可采用自然生物处理单元进行污水处理,由于污水浓度高,进入自然生物处理前,须经过厌氧生物膜池处理。
3 去除总氮技术路线
通过工艺构建满足总氮去除需要的微生物、硝化液和碳源等要求。
生物接触氧化池主要去除目标为COD和氨氮。
2 去除COD技术路线2
在适宜布设生态单元的地区,可采用自然生物处理单元进行污水处理,由于污水浓度高,进入自然生物处理前,须经过厌氧生物膜池处理。
3 去除总氮技术路线
通过工艺构建满足总氮去除需要的微生物、硝化液和碳源等要求。
Ⅱ 集中处理
6.2.6 关于集中处理主要技术及技术路线的规定。6.2.7 宜纳入城镇污水管网处理的村庄如下:
1 位于城镇内或周边的村庄;
2 已纳入城镇排水系统规划的村庄;
3 通过比较,接入城镇排水系统优于农村生活污水集中处理的村庄。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 污水处理技术