钢铁企业节能设计标准 GB/T50632-2019
5.6 采暖通风除尘
5.6.1 采暖、空调的供热应逐步实现全厂性或区域性热电联产或集中供热,热媒宜采用热水。在不具备热电联产或区域集中供热的情况下,新建锅炉房与供热系统应具备将来发展成为区域性集中供热锅炉房或与城市热网相连接的可能性。
5.6.2 采暖设计应充分利用工业余热采暖。利用余热采暖时,其热媒及参数可根据实际情况确定。
5.6.3 在资源和技术条件具备的地区,在经济合理和满足环保及工艺要求的条件下,应开发地热、太阳能等新能源用于采暖供热。
5.6.4 当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温水做热媒。
5.6.5 热风采暖的热媒宜采用蒸汽,当采用热水作热媒时宜采用高温水。
5.6.6 热源、供热站和用户入口应设置热计量仪表及自动调节设施。
5.6.7 在设计采暖供热系统时,应选用节能效果和热工性能好的设备。
5.6.8 通风机应选用高效、节能和低噪声产品,其设计工况效率不应小于最高效率的90%。
5.6.9 涉及多收尘点的除尘系统,应考虑各点同时工作系数,宜设置阀门进行风量调节和启闭。
5.6.10 除尘系统管道的设置,应合理选择路由及风速。有条件的捕集点宜采用双层密封和漏风率低的集气设备。
5.6.11 通风、除尘与烟气净化系统的负荷变化较大时,风机应采用液力耦合器、电机变频或其他调速措施。
5.6.12 空气调节区有正压要求时,室内正压宜保持5Pa~10Pa。
5.6.13 在满足工艺及卫生要求的条件下,空气调节系统宜设置回风系统。
5.6.14 设有机械排风时,空气调节系统设置热量回收装置宜按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定执行。
5.6.15 设备和管道的保温和保冷应符合下列规定:
1 保冷层的外表面不得产生冷凝水;
2 管道和支架之间,管道穿墙、楼板处,应采取防止“冷桥”、“热桥”的措施;
3 采用非闭孔材料保冷时,外表面应设置隔气层和保护层;保温时应设置保护层。
5.6.16 保冷、保温材料宜选用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、综合经济效益高的材料;在使用温度下性能应稳定,应耐冻、不燃烧或难燃烧,应不易腐不易蛀。除软质、半硬质、散状材料外,硬质成型制品的抗压强度应符合现行国家标准《设备和管道绝热设计导则》GB/T8175的有关规定;在满足保温要求的前提下,宜选用闭孔保温材料。
5.6.17 保温、保冷层厚度的计算,应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175的有关规定。
条文说明
5.6.1 根据国家的产业政策,各大钢铁企业已逐渐形成规模,目前有条件也有必要逐步实现热电联产,尤其对新建的钢铁企业,在规划中应对热电联产进行统筹安排,尽早实施。中小企业暂不具备热电联产或区域集中供热条件时,应在中远期发展规划中考虑预留区域性集中供热锅炉房或与城市热网相连接的总图位置与方式。
5.6.2 工业余热利用已提倡多年,对节能起了很大的作用。例如利用高炉水冲渣热水、焦化初冷器冷却水、冶金炉窑烟气余热锅炉和汽化冷却装置产生的蒸汽等。工业余热采暖只是余热利用、节能的一个方面,由于受到季节和不同地区的限制,利用率也不相同。本条主要是针对北方地区,中南部地区也可借鉴。
5.6.3 开发利用地热和太阳能,开辟了能源利用的新领域。在有条件的地区,应首先进行经济技术比较和符合工艺要求后,确定利用的方式和规模。利用地热水采暖供热时,还应满足环保对回灌水的水质要求。
5.6.4 厂区供热房间一般都比较分散,供热内网较小,外网却很大。采用蒸汽作采暖热媒,凝结水不易回收。蒸汽采暖只作为一种可采用的采暖方式,除在热风采暖中宜采用外,在散热器采暖中并不提倡。
5.6.5 热风采暖(包括热风幕、暖风机)系统运行的效果与热媒温度有很大关系,采用低温水吹出来的是冷风,效果不好,所以不宜采用较低温度热水作热媒。高温水的水温应在110℃以上。
5.6.9 不同时工作的各除尘点合设一个除尘系统时,各除尘点的除尘风管上一般设有与工艺设备连锁的启闭阀,工艺设备运转时阀门打开,运转停止后阀门关闭。风量按同时工作点考虑,以求在一定的风量下取得较好的捕集效果。
5.6.10 在工厂除尘系统布置中,一般除尘管道都较长,管道部分的阻力损失对系统的影响较大。在路由的布置上,在不影响工艺要求的前提下,尽量缩短距离,减少弯头,避免急、死弯。弯头的曲率半径与管道直径比应大于或等于1。
5.6.12 保持适当的正压,有利于保证房间的清洁度和室内参数少受外界的干扰。工艺无特殊要求时,室内正压保持在5Pa~10Pa之间,一般舒适性空气调节的新风量均能满足此要求。当工艺有特殊要求时,其压差值应按工艺要求确定。压差值不宜过高,否则需加大风量,增加能耗,同时人体也会感到不适。
5.6.13 采用较大回风百分比(率),降低新风率是节能措施之一。提高回风率不能以牺牲工艺及卫生要求为代价,这是一个前提。回风量的大小应根据运行工况,室内卫生条件,本着尽量降低能耗的原则确定。
5.6.15 通风空调、制冷设备及管道需保温和保冷的部位很多,也比较复杂,应按有关要求认真做好保温和保冷工作。主要作用为避免表面结露,减少冷热损失。
5.6.16 保温材料和保冷对保温和保冷效果的影响很大,本条给出了具体的保温材料基本性能要求,选用时,不应低于此标准。
保温材料在常温下的导热系数不大于0.14W/(m·K),并应有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表。对于松散或可压缩的保温材料及其制品,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表。
保温材料在常温下的导热系数不大于0.14W/(m·K),并应有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表。对于松散或可压缩的保温材料及其制品,应提供在使用密度下的导热系数方程式或图表。
5.6.17 保温和保冷层厚度的计算原则。根据保温和保冷部位的不同要求,采用不同的计算方法,具体详见有关设计手册。
目录
上节
下节
条文说明