天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
附录A 防火间距起算点的规定
A.0.1 区域规划、工厂总平面布置以及装置内布置的防火间距起算点:
1 公路从路边算起;
2 铁路从中心算起;
3 封闭式建筑物从外墙壁算起;
4 敞开式厂房从设备外缘算起;
5 半敞开式厂房应根据物料特性和厂房结构型式确定;
6 容器、设备从设备外缘算起;
7 工艺装置从最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧墙壁算起;
8 汽车装卸站从最外侧设备算起,若最外侧为装卸鹤位时,从鹤管立管中心线算起;液化天然气灌装站从最外侧设备算起,若最外侧为灌装台,从灌装台边缘算起;
9 高架火炬、放空管从中心线算起;封闭式地面火炬从最外侧护墙算起;
10 架空电力线、架空通信线从杆、塔的中心线算起;
11 加热炉、锅炉从炉外壁算起;
12 居住区、村镇、公共福利设施和散居房屋从邻近建筑物的外墙壁算起;
13 相邻厂矿企业从围墙的轴线算起;
14 集液池从池内壁算起。
1 公路从路边算起;
2 铁路从中心算起;
