天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
12.5 灭火器
12.5.1 在控制室、机柜间、计算机室等处应设置移动式气体灭火器。
12.5.2 在生产区应设置移动式干粉灭火器,配置数量应符合表12.5.2的规定。
注:8kg和50kg分别指手提式和推车式干粉型灭火器的药剂充装量。
12.5.3 灭火器的设置除应符合本标准外,还应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
12.5.2 在生产区应设置移动式干粉灭火器,配置数量应符合表12.5.2的规定。
表12.5.2 干粉灭火器配置数量

12.5.3 灭火器的设置除应符合本标准外,还应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:12.4 泡沫灭火系统
- 下一节:13 给水排水