棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
返 回
变小
变大
底 色

9.5 结构形式和构造

9.5.1 厂房的跨度、柱距和高度可按本标准第5.3.2条和第5.3.3 条的规定确定,也可根据工艺要求和建设条件调整。
9.5.2 厂房结构形式可采用单层门式刚架轻钢结构和单层或多层钢筋混凝土框排架结构。
9.5.3 当抗震设防烈度为6度、7度(0.10g)时,厂房结构还可采用单层钢筋混凝土锯齿结构形式。
9.5.4 单层门式刚架轻钢结构厂房应符合下列规定:
    1 单层门式刚架轻钢结构厂房宜采用多跨刚架、双坡屋面,多跨刚架中间柱与钢梁的连接可采用铰接,柱脚应采用铰接支承
(图9.5.4);
图9.5.4 单层门式刚架钢结构厂房
1一附房;2一多跨刚架(主车间)
    2 风道可采用吊挂风道;
    3 单层门式刚架轻钢结构厂房的附房,可与厂房主结构脱开,其间应设伸缩缝或沉降缝、防震缝。
9.5.5 单层钢筋混凝土框架结构厂房应符合下列规定:
    1 单层钢筋混凝土框架结构厂房可采用普通钢筋混凝土框架结构或预应力大跨度钢筋混凝土框架结构;
    2 普通钢筋混凝土框架结构厂房,宜采用现浇钢筋混凝土梁和柱,风道可采用吊挂风道(图9.5.5-1);
图9.5.5-1 普通钢筋混凝土框架结构厂房
1一附房;2一钢筋混凝土框架(主车间);3一伸缩缝
    3 预应力大跨度钢筋混凝土框架结构厂房,宜采用现浇钢筋混凝土柱和大跨度后张法部分预应力梁,风道可利用梁高采用梁侧风道或吊挂风道(图9.5.5-2);
图9.5.5-2 预应力大跨度钢筋混凝土框架结构厂房
1一附房;2一预应力大跨度钢筋混凝土框架(主车间)
    4 单层钢筋混凝土框架结构厂房的附房,可采用钢筋混凝土框架结构与厂房主结构连成一体或用抗震缝分开;
    5 单层钢筋混凝土厂房结构也可采用现浇钢筋混凝土柱及轻型钢结构屋面形式。
9.5.6 多层钢筋混凝土框架结构厂房应符合下列规定:
    1 多层钢筋混凝土框架结构厂房可采用钢筋混凝土框架结构或下部钢筋混凝土框架结构,屋面为轻钢结构形式。
    2 钢筋混凝土全框架结构厂房,可采用现浇钢筋混凝土的梁和柱,梁宜采用大跨度后张法部分预应力梁。风道可利用梁高采用梁侧风道或吊风道(图9.5.6-1)。
图9.5.6-1 多层钢筋混凝土全框架结构厂房
1一附房;2一预应力大跨度钢筋混凝土框架(主车间)
    3 下部为钢筋混凝土框架结构,屋面为轻钢结构形式可采用下部现浇钢筋混凝土梁、柱,仅屋面为轻钢结构形式(图9.5.6-2)。
图9.5.6-2 下层钢筋混凝土框架结构、顶层屋面钢结构厂房
1一附房;2一钢梁(主车间);3一钢筋混凝土柱
    4 多层钢筋混凝土框架结构厂房的附房,可采用钢筋混凝土框架结构与厂房主结构连成一体或用抗震缝分开。
    5 当采用多层钢筋混凝土框架结构厂房时,应验证纺织机械所产生的强迫振动对结构造成的不良后果,宜将干扰频率控制在结构自振频率的75%~125%范围之外,并应在设计中采取可靠措施以避免和降低强迫振动带来的不利影响。
9.5.7 荷载设计应符合下列规定:
    1 结构自重、施工和检修集中荷载、风荷载、屋面雪荷载和屋面活荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定,楼面厂房振动荷载应符合现行国家标准《建筑振动荷载标准》GB/T51288的有关要求。
    2 吊挂风道及平顶时的荷载应按采用材料的实际重量确定,并应为活荷载。
    3 吊挂镀锌钢板风道及平顶的吊挂荷载可取不低于0.8kN/㎡,只吊挂镀锌钢板风道的吊挂荷载可取不低于0.4kN/㎡。
    4 总风道底板活荷载宜为1.5kN/㎡。
    5 沟道盖板的计算活荷载,可按表9.5.7的规定确定。当沟道盖板上直接作用有设备荷载或有运输工具通过时,应按实际荷载经计算确定。
表9.5.7 沟道盖板的计算活荷载
    6 楼层活荷载应按工艺要求经计算确定,且应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
9.5.8 构造设计应符合下列规定:
    1 钢筋混凝土结构和钢结构的非承重墙体,宜采用轻质墙体材料。
    2 抗震设防烈度不大于7度的钢结构厂房围护墙,可采用轻型钢墙板,也可采用与柱柔性连接的砌体;抗震设防烈度为8度及以上的钢结构厂房围护墙,应采用压型钢板墙体或轻质墙板。
    3 钢结构厂房屋面的隔热保温材料应采用非燃烧体。玻璃纤维或矿棉毡保温材料应采用增强型防潮层。
    4 钢结构厂房的檩条等节点部位应采取防止冷桥的构造措施。
    5 车间变电所房屋顶部有通风夹层时,应采取防凝结水措施。
9.5.9 基础处理应综合场地工程地质、水文地质、冻土深度、地下沟道管线、相邻建构筑物影响和基础荷重等因素确定。
条文说明
9.5.2 本条列出的是棉纺织工厂常用的厂房结构形式。目前,棉纺织厂房结构倾向于采用大跨度厂房,有利于现代纺织设备的布置与安装。单层门式刚架轻钢结构厂房采用较多。由于钢结构厂房的构件在钢结构厂加工,现场安装,施工较简单,建设进度快,并可以采用大跨度,而被普遍采用。
9.5.7 本条列出了目前设计经常采用材料的荷载,如采用其他材料应经计算确定。建筑结构荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
9.5. 8第3款、第4款,棉纺织厂钢结构厂房的屋面保温结构,一般采用防潮层、保温层、压型钢板三层结构。防潮层的选择至关重要,防潮层的作用是防止水气的扩散和渗透,保护建筑物构件和工作环境,应选择水气渗透率小、强度高、耐老化、尺寸稳定的防潮层;保温层一般选择玻璃纤维或矿棉毡,此时防潮层应采用增强型防潮层,以增加结构强度。保温层厚度应经热工计算确定,并对露点温度进行验算;面板通常采用压型钢板。
    钢结构厂房的檩条等节点部位应采取防止冷桥的构造措施,避免屋面产生冷桥结露。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475