棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
8.6 无功补偿与谐波治理
8.6.1 工厂的低压配电系统功率因数低于0.9时应设无功功率集中补偿装置,补偿后的功率因数不应低于供电部门的规定。
8.6.2 工厂应采取下列措施抑制和治理高次谐波:
1 由短路容量大的电网供电;
2 选用D,yn11接线组别的三相变压器;
3 在车间配变电所的低压母线处集中设置电容串接调谐电抗器的无源滤波组合装置;
4 选用有源滤波器。
条文说明
8.6.1 目前,纺织厂设备有的配用稀土永磁电动机或同步电动机,其功率因数达0.9以上,此时,不需进行补偿。
如采用变频调速电动机,不应采用就地并联电容补偿无功功率,应配合治理谐波,采用电容器串接调谐电抗器的无源吸收谐波组合装置,在变电所低压侧集中补偿无功功率。
8.6.2 棉纺织厂由于大量使用变频调速设备和智能制造设备等非线性用电设备,经现场监测,主要产生3次、5次、7次谐波,尤以5次谐波为主,本条提出了下列行之有效、性价比高的常用措施:
1 增加系统承受谐波能力。如在设计中采用35kV电网供电或选用单台容量大的供电变压器。
2 选用D,yn11接线组别三相配电变压器。变压器原边是△形接线,这就为3次谐波提供了通路,并在变压器副边产生反向谐波电流和磁通,在D,ynl1接线绕组中感应的3n次谐波反电势,比Y,yn0接线组别三相配电变压器,能有效地削弱由于电网污染而形成的3次谐波对设备的危害,提高系统的抗干扰能力。
3 选用电容器串接调谐电抗器的无源吸收谐波装置。选用串联电抗系数为4.5%~5.0%的电抗器,用于抑制变频器等产生的5次及以上谐波,避免系统发生谐振,实现调谐滤波功能;电容器容量按无功功率补偿量计算。
4 如选用有源滤波器抑制谐波,按注入公共连接点的谐波电流的允许值应随电网公共连接点的最小短路容量/基准短路容量(MV·A)的比值不同进行修正。
按公式(1)计算:
In=(Sk1/Sk2)×Inp
式中:
In一短路容量Sk1时的第n次谐波允许值;
Sk1一公共连接点的最小短路容量(MV·A)计算或查表得到;
Sk2一基准短路容量(MV·A),查表得到;
Inp一《电能质量公用电网谐波》GB/T14549第n次谐波允许值。
需补偿的有源滤波器容量应大于设计计算值或现场测量的第n次谐波值Ic减去In的差值。
目录
上节
下节
条文说明