建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
8 维护
8.0.1 工程交接时,施工单位提供的《建筑防护栏杆使用维护说明书》应包括下列内容:
1 不锈钢材质防护栏杆应有设计依据,其他材质防护栏杆应有设计依据及使用年限;
2 应包含防护栏杆主要结构特点及使用注意事项;
3 应包含日常使用与定期的保养、维护要求;
4 应包含施工单位的保修责任。
8.0.2 建筑防护栏杆的日常使用与保养、维护应符合下列规定:
1 应避免对防护栏杆的撞击、晃动、蹬踏、锐器损伤及腐蚀性气体和液体的侵蚀;
2 不得在防护栏杆上方砌筑墙体,安装其他构件时应重新进行设计;
3 应避免在防护栏杆构件上额外施加长期的外力作用及施加振动荷载,不得随意悬挂重物;
4 装修及进行其他施工作业时,不得损坏防护栏杆及其结构预埋件和其他连接件;采用酸性液体清洗外墙面时,应对防护栏杆的金属构件进行覆盖保护;
5 防腐涂层有损伤的,应及时进行修补;
6 应按说明书要求定期对防护栏杆中的不锈钢构件进行保养维护;
7 发现防护栏杆及部件锈蚀、腐蚀、松动或损坏的,应及时进行检查、维修。
8.0.3 建筑防护栏杆竣工验收后,室外防护栏杆每3年、室内防护栏杆每5年应进行一次全面检查,并应检查下列内容:
1 应检查构件及连接部位是否发生腐蚀;
2 应检查连接部位是否松动、构件有无变形;
3 应检查玻璃是否出现裂纹或气泡;
4 应检查五金件是否缺失,胶垫是否老化。
8.0.4 建筑防护栏杆上不得布置花架。
8.0.5 对检查中发现的问题应及时进行维修处理;对存在严重安全隐患且已失去维修价值的防护栏杆,应进行更换。
8.0.6 当防护栏杆遭遇风灾、地震、火灾以及其他灾害、意外出现严重损坏时,应及时进行全面检查,并应根据损坏程度制定处理方案,及时处理。
条文说明
8.0.1 不锈钢材质防护栏杆具有较强的抗腐蚀能力,耐久性较强,其他材质防护栏杆易发生腐蚀、锈蚀等情况。现行相关标准中,对建筑防护栏杆的设计使用年限尚无明确规定,因此本条规定除不锈钢以外的其他材质防护栏杆应注明设计使用年限。
8.0.3 据统计竣工验收后3年~5年,防护栏杆及其部件会开始出现一些锈蚀、腐蚀、松动、损坏等问题,特别是使用者不规范的使用行为,更会加速以上问题的发生,如不及时检查、处理,将导致防护栏杆损坏的快速发展甚至造成安全隐患。所以,防护栏杆竣工后定期对防护栏杆及部件进行全面检查与维修是必要的。
对防护栏杆的定期检查以及日常使用与维护,这里仅是给出了原则性的要求,具体事项与操作应按《建筑防护栏杆使用维护说明书》进行。
8.0.6 风灾可吹坏防护栏杆,地震造成防护栏杆扭曲变形,火灾造成防护栏杆被烧毁,从而造成安全隐患,所以防护栏杆遭遇以上灾害后必须要进行全面检查,并根据破坏程度制定处理方案,及时处理。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 一般项目
- 下一节:附录A 等效静载法抗风压性能检测方法