建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
6.5 玻璃栏板
6.5.1 玻璃栏板安装时,支承块或定位块材质、规格、数量和位置应符合设计要求。玻璃与金属件不得直接接触。
6.5.2 框支承玻璃防护栏杆的安装应符合下列规定:
1 玻璃槽口应使用密封胶或密封胶条充填密实;
2 有槽口的构件底部宜设置排水孔等防止腔内积水的措施。
6.5.3 扶手焊接安装时,应用挡板对玻璃进行防护。
6.5.4 点支承玻璃栏板驳接头与玻璃之间的衬垫和衬套均应安装到位。
6.5.5 点支承玻璃栏板爪件安装的允许偏差应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
条文说明
6.5.3 扶手焊接安装时,用挡板对玻璃进行防护以免焊接火花飞溅损坏玻璃栏板。
6.5.4 栏板驳接头与玻璃之间的衬垫和衬套是为了避免金属与玻璃产生刚性接触,从而导致玻璃碎裂,因此衬垫和衬套的安装非常重要,均应安装到位。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.4 木质防护栏杆
- 下一节:7 工程验收