建筑防护栏杆技术标准 JGJ/T470-2019
6.2 预埋件、后锚固件及连接件
6.2.1 预埋件、锚栓及连接件产品进场时,应按照合同核对其型号、规格、数量等。锚栓或钢筋及胶粘剂的类别和规格应符合设计要求。锚栓和胶粘剂应有产品生产商提供的产品合格证书、使用说明书、检测报告或认证证书。
6.2.2 锚栓的施工要求应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145中对膨胀型锚栓施工、扩底型锚栓施工、化学锚栓施工和植筋施工的相关规定。
6.2.3 连接件应在主体结构面完成后、装饰面施工前安装,不应在装饰面施工后安装。
条文说明
6.2.2 现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145中,对防护栏杆工程中常用的膨胀型锚栓、扩底型锚栓、化学锚栓和植筋的施工进行了详细规定,按照该标准进行施工,能保证后锚固连接的可靠性。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 金属防护栏杆