植物园设计标准 CJJ/T300-2019
6.2 标本馆
6.2.1 标本馆选址不宜靠近主要干道和人群集中活动处,应预留未来扩展空间。
6.2.2 标本馆应包括标本整理室、消毒间、处理间、制作室、登录室、资料检索室、种子标本库、腊叶标本库、浸制标本库等主要用房及办公室、设备室、资料室、阅览室等辅助用房。
6.2.3 多层标本馆应设置客(货)梯。
6.2.4 标本馆应设置集中监控和火灾自动报警系统。
6.2.5 标本库应满足防虫、防尘、防潮的要求,并应符合下列规定:
1 腊叶标本库不应采用自然通风,应设置有过滤措施的新风系统,温度宜为15℃~25℃,湿度宜小于50%;
2 应防止阳光直射;
3 应与标本馆的其他用房隔离,宜采用密闭门窗。
条文说明
6.2.2 标本制作的一般流程是收集、整理、消毒、制作、入库等。本条列出了标本馆所需主要使用功能的用房。
6.2.3 多层标本馆设客(货)梯,主要满足标本、设备、资料等垂直运输的要求。
6.2.5 本条对标本库的环境进行了规定。
1 腊叶标本适宜恒温恒湿保存,可防止标本发生霉变。腊叶标本库要求有一定的洁净度,不采用自然通风,采用独立机械通风系统,并设置过滤装置,防止尘埃等空气污染物进入。
1 腊叶标本适宜恒温恒湿保存,可防止标本发生霉变。腊叶标本库要求有一定的洁净度,不采用自然通风,采用独立机械通风系统,并设置过滤装置,防止尘埃等空气污染物进入。
2 阳光直射会造成室内温度不均匀,可采用遮阳板、走廊等进行隔离。
3 标本库是标本馆中最重要的功能房间,其对防尘防虫要求较高,一般需要定期喷灌气体消毒、蒸熏;和其他用房应有一定的隔离措施;一般宜采用密闭门窗,防止消毒时气体外溢,同时也利于隔绝蚊虫鼠蚁等进入。
目录
上节
下节
条文说明